发布于:2010-02-17 14:57:17
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
最近在本单位发生一起事故,为一个110kV的用户接入工程,现场施工人员在接CT二次回路时,错误地将CT二次绕组的三个抽头短接,导致线路故障时本线保护拒动,最终越级到主变,造成110kV母线失电,酿成事故。
主要情况为:该线路CT二次绕组由三个抽头(K1、K2、K2),其中K1K2的变比为400/5,K1K3的变比800/5。定值要求为800/5。正确接线为从K1K3引出二次线即可。结果现场施工人员接完线后,发现K2上空着,以为会造成CT二次开路,就用短接线将K2也短接到K1上。
全部回复(55 )
只看楼主 我来说两句-
huqd_0323
沙发
设备选型要适当!另外,说实话,作为合格的电气调试人员,关注CT接线是必须的吧,是没有调试还是没有足够的水平和责任心呢?送电后也应该要查看保护装置的采样吧!楼主,你们单位以后搞工程还是要严格执行规程,不要那么简略啊。
2011-08-08 10:36:08
赞同0
-
yutaolion
板凳
六楼说的最有道理。
2011-08-08 09:54:08
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报