约克ys冷水机组滑阀自动不减载故障求助!
约克ys冷水机组滑阀自动不减载故障求助!
公司有一台约克ys冷水机组,工况温度在6-8摄氏度,最近出现出水温度高于设定值时滑阀自动不减载,但手动给定信号可以减载。已经检查滑阀电磁阀及阀体没有问题(在其他机组上可以用)。就是不明白手动可以减,自动不可以呢??求助各位热心网友留言出策。
发布于
2010-02-17 14:32:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
storming212
夏季工况的话,肯定是低于某温度就卸载,冬季相反
不卸载的原因可能是因为压缩机与传感器之间的联动出现了问题
2010-02-24 13:09:24
来自 PC
评论
举报
t10t20
高于设定值是不减载的,只有当出水温度低于设定值时或接近设定值某一范围减载.
2010-02-22 11:18:22