土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 约克ys冷水机组滑阀自动不减载故障求助!
公司有一台约克ys冷水机组,工况温度在6-8摄氏度,最近出现出水温度高于设定值时滑阀自动不减载,但手动给定信号可以减载。已经检查滑阀电磁阀及阀体没有问题(在其他机组上可以用)。就是不明白手动可以减,自动不可以呢??求助各位热心网友留言出策。

全部回答(3 )

  • storming212
    夏季工况的话,肯定是低于某温度就卸载,冬季相反

    不卸载的原因可能是因为压缩机与传感器之间的联动出现了问题
    2010-02-24 13:09:24 来自 PC 评论 举报
  • t10t20
    高于设定值是不减载的,只有当出水温度低于设定值时或接近设定值某一范围减载.
    2010-02-22 11:18:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 792 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10