土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 雷电流通过引下线时有集肤效应吗?
雷电流的频率是多少?雷电流通过引下线时有集肤效应吗?如果有,为什么要求引下线的截面足够大,如果没有,为什么引下线位置要放在外墙?

全部回答(4 )

  • wm20051345069
    首先,雷电流频谱很宽,从几千Hz到几十MHz,主要集中在几十千Hz;第二,雷电流通过一般导体时,都具有集肤效应;第三,规范对引下线的截面积要求是从雷电流热效应和机械强度出发的,防止雷电流过大时引下线过热或熔断,同时防止机械断裂;第四,引下线并没有要求必须放置在外墙,引下线可以明敷和暗敷,明敷时放置在外墙利于测量,接地施工,并更加美观,同时,引下线泄流时如果人体触摸到可能造成二次伤害,放置在外墙更安全。
    2017-02-27 11:14:27 来自 PC 评论 举报
  • 171嘻嘻
    雷电流是有频率的,主要集中在几十KHz,雷电流是具有趋肤效应,所以对雷电流屏蔽最好的材料就是铁。
    引下线的截面主要满足机械强度和雷电流热效应,规范有个最小截面要求,只要满足就可以。
    2017-02-14 10:47:14 来自 PC 评论 举报