土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 纵向基波零序电压式匝间保护

纵向基波零序电压式匝间保护

发布于:2005-07-29 10:04:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
各位老大,能不能给俺讲解一下发电机纵向基波零序电压式匝间保护是怎么实现的吗?先谢过了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xazxy
    xazxy 沙发
    解释得很详细,很好,
    2005-08-30 20:25:30

    回复 举报
    赞同0
  • rhlghuan
    rhlghuan 板凳
    发电机纵向零序过电压匝间保护:
    本保护不仅作为发电机内部匝间短路的主保护,还可作为发电机内部相间短路及定子绕组开焊的保护。
    本保护方案需发电机机端专用TV,专用TV一次侧中性点与发电机中性点间直接连接。以获得发电机纵向零序过电压
    保护原理:
    发电机定子绕组发生内部短路,三相机端对中性点的电压不再平衡,因为机端电压互感器中性点与发电机中性点直接相连且不接地,所以互感器开口三角绕组输出纵向3U0,保护判据为:
    | 3U0 | > Uset
    式中,Uset为保护的整定值。
    发电机正常运行时,机端不平衡基波零序电压很小,但可能有较大的三次谐波电压,为降低保护定值和提高灵敏度,保护装置中增设三次谐波阻波功能。
    为保证匝间保护的动作灵敏度,纵向零序电压的动作值一般整定较小,为防止外部短路时纵向零序不平衡电压增大造成保护误动,须增设故障分量负序方向元件为选择元件,用于判别是发电机内部短路还是外部短路。
    发电机并网后运行时,纵向零序电压元件及故障分量负序方向元件组成“与”门实现匝间保护;在并网前,因ΔI2=0,则故障分量负序方向元件失效,仅由纵向零序电压元件经短延时t1实现匝间保护。并网后不允许纵向零序电压元件单独出口,为此以过电流I>Iset闭锁该判据,固定Iset=0.06In
    2005-07-31 09:18:31

    回复 举报
    赞同0