就是那种屏蔽泵轴承经常碎什么原因?谁能快点告诉我啊:victory: :lol :time: :time:

全部回答(9 )

  • rlb3979
    看下面的制冷全自动输出的原理图就能知道,泵上面有个吸气到循环的,装了没有,如果没装空转容易坏 制冷系统三维.JPG 制冷系统二维M.JPG
    2012-04-29 13:31:29 来自 PC 评论 举报
  • 阎良人

    个人见解;
    一般屏蔽泵电机后端都有轴承氨液循环出口,正常运行时此阀门应开启一圈,如此阀门关闭时氨泵会正常运行而石墨轴承因没有氨液冷却及润滑而损坏,