中性点不接地的三相系统,当一相发生接地时的情况是怎样的?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 2832566
    2832566 沙发
    学习中...
    2005-08-04 21:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • jiu
    jiu 板凳
    1.未接地两相对地电压升高到相电压的根号3倍,即等于线电压。所以在这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。
    2.各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏。因此可以继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。但不允许长期带接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能造成两相短路。所以在这种系统中一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时,应及时发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间最多不得超过两小时。
    3.接地点通过的电流是电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍。这种电容电流不易熄灭,可能在接地点引起“弧光接地”,周期性地熄灭和重新发生电弧。“弧光接地”的持续间歇电弧较危险,可能引起线路的谐振现象而产生过电压,损坏电气设备或发展成为相间短路。在这种系统中,接地电流大于5A时,发电机、变压器、电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。