各位:我单位一期车间要新增设备500KW,其中有200KW是电加热设备,而现在使用的变压器(S7-1000)工作电流最大时已到850A,请问该变压器需要增容至多大。
如果容量不够,本人打算利用二期车间的变压器(S9-800)单独给该设备供电,由于这2台变压器不再一个车间内,这样做不知规程是否允许;另外该方案供电距离大概在180米左右,应该选择多大的电缆?
谢谢回答。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hunjunbot
    hunjunbot 沙发
    沈阳特变电
    2010-03-01 11:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • wwxxdd12345
    wwxxdd12345 板凳
    现在铜这么贵,电缆的造价肯定很高,不防听听区管的,把变压器换掉经济上投入差不多新变压器的钱差不多=电缆+旧变压器的钱。
    2010-02-27 09:45:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多