发布于:2010-02-11 08:52:11
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
多年收集的资料,春节前大放送,希望所有人都能身体健康,心想事成!
目 录
第一章:各类建筑空调负荷概算
一、空气调节概念
二、室外设计环境条件
1、气候分区
2、全国主要城市室外气象参数
三、室内设计环境条件
四、典型房间的冷负荷组成
五、室内冷负荷概算指标
六、室内热负荷概算指标
第二章:设计安装常见振动与噪音问题与对策
一、室内常见设计安装问题噪音及处理
1、内机设计选择不当导致噪音超标
2、机组静压选择过大导致噪音
3、消声器(静压箱)未装或尺寸不对导致噪音
4、风管、风口风速设计不合理导致噪音
5、进出风管设计不合理导致噪音
6、回风口传声导致室内噪音
7、风管设计不当导致串音
8、水管振动导致室内噪音
9、风管材料太薄导致噪音
二、设备运行噪音问题及处理
1、主机选择安装位置不当引起噪音
2、主机减振措施不当导致振动噪音
3、吊顶式空调机组安装不当导致振动大
4、空调机房减噪措施不当导致噪音
5、冷却塔减噪措施不当导致噪音
6、水泵减振措施不当导致振动噪音
第三章:冷冻水系统常见设计安装问题及对策
一、 冷冻水系统原理图
二、 冷冻水水质不符合要求导致效果差
三、 水管管径设计偏小导致效果差
四、 水泵扬程设计偏小导致机组效果差
五、 水泵流量设计偏小导致机组效果差
六、 水管路异程导致水力不平衡远端末端缺水效果差
七、 高层建筑水系统分区不当导致底层软接、未端爆裂
八、 未装膨胀水箱导致水系统管路软接爆裂
九、 水系统无防冻措施导致新风机组盘管冻裂
十、 冷冻水管道保温不好导致漏水
十一、 主管不装Y 型过滤器导致换热器阻塞冻裂
十二、 止回阀选择不当导致备用泵损坏
十三、 主机与管路之间未装软接导致机组漏水
十四、 管路系统必备附件设计安装要求
十五、 系统水容量不足导室温波动大
十六、 管道内放水不尽导致管道冻裂
第四章:冷却水系统常见设计安装问题及对策
一、 冷却水系统原理图
二、 冷却水管管径设计偏小导致主机高温保护
三、 冷却水泵扬程偏小导致机组水流保护
四、 冷却水泵流量偏小导致机组高温保护
五、 冷却塔设计安装常见问题及对策
1、冷却塔分类及运用
2、冷却塔流量选择偏小导致机组高温保护
3、冷却塔安装位置不当导致机组高温保护
4、多台冷却塔并联设计安装不当导致机组水流开关保护
5、多台冷却塔水位不平造成水流保护
第五章:冷凝水系统常见设计安装问题及对策
一、冷凝水管径选择过小导致漏水
二、冷凝水管材料选择不当导致漏水
三、冷凝水管坡度设计太小导致漏水
四、冷凝水管保温不当导致漏水
五、高静压机组冷凝水管未作存水弯导致漏水
六、冷凝水干管无通气孔导致漏水
七、冷凝水管支吊架间距太大导致漏水
第六章:风系统常见设计安装问题及对策
一、送回风口距离太近导致气流短路效果差
二、内机安装位置不当导致气流短路效果差
三、未装回风箱导致气流断路效果差
四、送回风不在同一空调区域导致气流断路效果差
五、风口形式设计不当导致热风吹不下来
六、送回风形式选择不当导致热风吹不下来
七、机组静压选择不当导致效果差
八、风道阻力不一导致风量不平衡效果差
九、风管保温不当导致凝露漏水
第七章:氟管路系统常见设计安装问题及对策
一、铜管壁厚选择太小导致铜管破裂、漏氟
二、管路太长或机组落差太大导致空调效果差
三、未设计安装回油弯导致压缩机烧毁
四、多联机分歧管设计安装不合理导致空调效果差。
五、电子膨胀阀反向安装导致机组制冷效果差
六、油平衡管不平衡导致压缩机烧毁
七、系统补液不够或过多导致机组效果差
八、焊接未充氮保护导致系统脏堵
第八章:配电及控制系统常见设计安装问题及对策
一、电线径选择过小导致电线发热
二、数码多联机内机采用插卡取电导致机组不能正常运行
三、未使用屏蔽信号线导致电磁干扰
附表:
表 1:全国部分城市气象参数
表 2:城市区域环境噪声标准
表 3:室内允许的最高噪声级
表 4:常用单位换算表
表 5:暖通常用计算公式