刚参加完一个超高层消防审查会,与大家共享一下:
1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。
2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷)
3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消。
但是:1)入户花园做边墙扩展喷头或将入口的乙级防火门改为甲级防火门。
2)走道做事故广播和警铃。

会议为审查超高层取消户内喷淋问题。
因此第一、二点高层住宅的问题为深圳市消防局看法,没有讨论。
第三点由编写高规专家、广东省消防中队、深圳市消防局具体讨论,且做了火灾模拟,最后通 过,仅供大家参考。