土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关高层、超高层纯住宅的东西

有关高层、超高层纯住宅的东西

发布于:2005-07-28 18:52:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
刚参加完一个超高层消防审查会,与大家共享一下:
1.深圳市消防局认为低于100米的纯住宅可以不做喷淋系统,广东省消防中队没表态,倾向于同意。
2.疏散楼梯内可以不做喷淋。(但是严格按照规范的话,楼梯算竖向走道是要设的,不过设了喷淋则楼梯间到处是水反而不利于疏散逃生,值得商榷)
3.会议审查的这个超高层纯住宅项目室内喷淋可以取消。
但是:1)入户花园做边墙扩展喷头或将入口的乙级防火门改为甲级防火门。
2)走道做事故广播和警铃。

会议为审查超高层取消户内喷淋问题。
因此第一、二点高层住宅的问题为深圳市消防局看法,没有讨论。
第三点由编写高规专家、广东省消防中队、深圳市消防局具体讨论,且做了火灾模拟,最后通 过,仅供大家参考。

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • szxlj0321
    szxlj0321 沙发
    能上传一下图纸就好了,让大家都学习一下
    2009-04-04 15:11:04

    回复 举报
    赞同0
  • zhenglianhua2008
    多谢楼主!!!!!!!!
    2009-01-07 20:06:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教消防泵的问题

大家好 如果我的小区的消防管网(室内和室外)都是由小区的消防水池里通过泵加压出来的,那么我的泵的流量是用室内的流量来计还是室内外加起来的计?为什么??谢谢

回帖成功

经验值 +10