非同期并网事故案例

发布于:2010-02-10 16:07:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
昨天下午一台三万的机组并网后过了50多毫秒后就突然掉了 然后又过了5秒 又突然合上了 此时是非同期合闸 差动动了,当时听到发电机咯噔咯噔的两声
以上时间是事故后在录波屏上看的 由于当时没在现场 所以只能靠波形和运行人员描述 看波形第一次并上后没问题 但不知道是哪里把发电机给弄挑的 保护没有故障
今天上午去了现场 又重复昨天的操作 一切正常 顺利并网
请大家展开思路 大胆的分析下

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    支持区管,楼主好像在编,非同期并列差动按道理是不应动作的.除非CT特性太差、极性是错的或者保护误动了。
    2010-03-13 08:32:13

    回复 举报
    赞同0
  • showin3690
    showin3690 板凳
    哎呦 那个还真没看 现在机组运行着 也不方便去看了
    断路器机械方面的故障 会出现类似的情况么