土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站问题

换热站问题

发布于:2010-02-10 09:35:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这就放假了,心情无比愉快,感谢入坛半年来给予回帖帮助的各位前辈,同僚兄弟姐妹,祝大家新年快乐,心想事成!:victory:
再请教大家个弱弱的问题,换热站一共有哪些补水定压方式?在什么情况下采取?
为什么热力管网回水要有个膨胀水箱呢?春节回来看帖!谢谢!O(∩_∩)O哈!:victory:

[ 本帖最后由 juanjuanwang1861 于 2010-2-23 09:31 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lifan198752
    lifan198752 沙发
    其实,还有一种:那就是一补二系统!就是用一网的水往二网补。我们这里就是这样的系统。
    2010-02-17 22:04:17

    回复 举报
    赞同0
  • flier_01
    flier_01 板凳
    1.高位开式膨胀水箱补水定压
    用在较小的系统中,简单可靠
    但是水箱必须在最高点
    2.补水泵加闭式膨胀罐补水定压
    现在最常用的方式,布置在机房,闭式,可降低循环水溶氧量
    提高水质,管网压力波动较大
    3.变频补水泵补水定压,安全阀泄膨胀水
    设备体积小,官网压力稳定
    4.定频补水泵补水定压,安全阀泄膨胀水
    用于小型系统,管网压力波动