土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ PEX管安装

PEX管安装

发布于:2005-07-28 17:32:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
PEX管安装:
安装PEX管采用专用工具,如卡紧钳、卡规、切割器等。根据图纸设计要求,PEX管为暗装,因此在土建砌墙初粉后,做地坪前安装为宜,必要时使用开槽机开槽后安装。
A. 安装步骤:
(a) 管道安装前进行材料的验收:管道应作外观检查。规格尺寸、必要的物理及力学性能如达不到一定的质量标准,不应使用。配件采用铜制,表面应光洁,无裂纹。带丝部分无乱丝、偏扣等。
(b) 选择与管子尺寸相对应的连接件及工具,夹紧钳在使用前应调节到适当松紧度,以保证接口密封性,并随时检查调整,间距保持在20-25mm为最佳;
(c) 用管子剪刀或锯条截取所需长度的管子,并保切口平直、整齐;
(d) 套上合适的紫铜卡紧环,再插入所需的连接件,使管材插到连接件的底部,将卡紧环放在距管材边缘3-6mm的位置;
(e) 将夹紧钳放在与管子垂直的方向,将卡紧环夹紧,完成连接和密封;
B. PEX管安装的注意事项:
(a) PEX管直接弯曲成90度弯,弯曲半径不得小于8倍的管子外径;
(b) PEX管会热胀冷缩,如安装在墙内作暗管时,墙内暗槽应加深1-2CM,以保证墙面与PEX管间有1CM厚的水泥;
(c) PEX管如安装明管则水平方向每隔0.8M必须安一固定卡子,与墙面固定;
(d) 在使用卡套式管材连接件时,如管材内径偏小,可用小刀将管口内径边缘修大些,以防管口将密封橡胶圈碰坏或移位;
(e) 如须安装于地面上的PEX管道,施工后应注意成品的保护,决不能脚踩车压,并防止任何损伤。否则施工完毕后有渗漏,修理将非常困难,故施工中必须随时排除隐患,才能保证工程质量。
(f) 待管道试压工作结束后,需另安排时间请监理工程师时行隐蔽验收,至隐蔽验收合格后,移交土建进行下道工序的施工。在隐蔽验收合格后,安排专人配合土建进行看护,制定成品保护措施,并要求各施工单位共同遵守。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • taojun.7541
    taojun.7541 沙发
    给水管或采暖管用,管径从15-80最高允许80
    多度
    2005-08-16 15:35:16

    回复 举报
    赞同0
  • ghost1980
    ghost1980 板凳
    我知道了,谢谢楼主,我想问下阿,这个PEX的管道是干什么用的阿?管径都有多大规格的,最高允许温度是多少阿?不好意思阿
    2005-07-29 16:47:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关底阀使用问题

请问各位大虾,能不能提供有关自吸式离心油泵用底阀的使用经验。就此谢过!!

回帖成功

经验值 +10