设计地区:辽宁营口
冰冻线:111cm
室外标高:-0.300m
1、请问设计图纸时,给水、排水、采暖、消防管道室外标高是多少?
2、有人做的是排水标高是-1.100m,也就是埋深800mm行不行?(规范要求是:生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冷冻线以上0.15m,我认为不合适,但别人为什么做埋深800的呢)
发布于
2010-02-10 09:03:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
暖通陈生
GB50974-20148.2.6.3管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。GB50015-2003室外给水管道的覆土深度管顶最小浮土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,排水是冰冻线以上0.15m
2017-09-28 15:37:28
来自 PC
评论
举报
mengmeng88825
如果是塑料管可以在冻土线以上0.5m
2015-03-09 16:06:09
来自 PC
评论
举报