装饰性钢管需不需要防雷接地和等电位连接

发布于:2005-07-28 17:14:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
正在做的五层商业楼正立面、屋顶有许多装饰性的不锈钢管,屋顶上的肯定与避雷网连接,立面上的我有点拿不定主意,请教各位大侠:要不要做防雷接地或者说等电位连接?若做的话,应该怎样去做,选用什么连接材料?先谢谢了!
  • shiwei2005
    shiwei2005 沙发
    如果是设置在屋顶可以利用钢管本身做为避雷器与避雷带相连,如果是在里面上那就要看看层高,是几类防雷建筑,如果是3类就不用了,如果是2类的话要与接地相连,在靠近屋顶的楼层防雷接地都要连,用40x4mm的镀锌扁钢连就可以了
    2005-07-29 09:50:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位连接线的截面问题。

《接地》规范:8.5.1 等电位联结主母线的最小截面应不小于装置最大保护线截面的一半,并不应小于6mm2。当采用铜线时,其截面不宜大于25mm2。当采用其他金属时,则其截面应承载与之相当的载流量。 《防雷》规范:第6 .3. 4条 穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合下列要求的等电位连接。铜或镀锌钢等电位连接带的截面不应小于 50mm2。以哪个为准?