发布于:2010-02-09 16:39:09
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
方案阶段:
1、技术的可行性:冬夏季冷热负荷平衡的处理,地质资料(尤其是土壤的热物性资料)。打孔面积的估算。
2、经济性:地质资料的影响最大,如果是岩石,产生的费用自然最高,呵呵。
建议在此阶段完成测试孔,获得详尽的地质资料和土壤的热物性资料,然后方可确定方案。
设计阶段:
1、设备间以及室内部分,普通设计院可以完成。
2、室外部分一般找专业公司完成,主要是利用其软件得出室外打孔的数量、深度等等。
施工阶段:
1、打孔质量、回填材料以及回填质量的控制至关重要。一定要有足够的人力进行控制。
运行阶段:
我们是别墅项目,又是在沈阳地区,以冷负荷为主,因此建议首个运行季为夏天,这个可以使采暖季土壤温度有一定的提升,有利于采暖换热。同时一定要避免冬季装修,有一个业主冬季装修,户门长时间开启以及装修产生的湿热负荷导致采暖负荷剧增,短时间内土壤文件度下降过快,导致热泵主机效率急剧下降,甚至于停机保护。而土壤温度的恢复又非一日之功,导致很头大。
先说这么多,以后多交流吧,呵呵