沙发
一台40p活塞压缩机,半个月前刚修的,回液了,线包烧了,刚换线包,系统用w-48滤芯清理过了。水冷,机头用风扇散热。电子油压差开关指示灯在开机时应该是灭的,最近遇到这样一个情况,开机时,灯不灭,或者灯在闪动,压缩机变频器都50hz也转不起来,同频率的风扇在缓慢转动,过一分钟左右,有时候有稍微的砰地一声,压机模块报警。有时开始也起不来,灯在闪动,机器也没感觉出有明显振动,过个十几二十秒灯灭了,稍微有砰地一声,突然高速转起来了,很奇怪,不知大家知不知道怎么回事或者有无遇到这情况,一般什么原因。还有就是开着好好的突然停机了,也就四五秒钟自己就开起来了,油压差居然没报警!!油泵滤网半月前清洗过。大部分时间还是能一开机,油压差指示灯灭掉,直接转起来的。机头缸温度100度以上,小于120,电子油压差靠近机头温度不低,六七十度的样子,跟这个有关吗?还是设备那个地方卡住了,转不动,
2016-07-23 17:57:23
赞同0
-
cxs2046
板凳
排出油压差控制器坏掉了,换油,清洗油过滤器