土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 压缩机油压差低报警时怎么回事

压缩机油压差低报警时怎么回事

发布于:2010-02-09 16:38:09 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
压缩机油压差低报警时怎么回事,单位的压缩机是做水源热泵用的,总是显示油压差低请问是怎么回事?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • kangqiaowuyun1
    一台40p活塞压缩机,半个月前刚修的,回液了,线包烧了,刚换线包,系统用w-48滤芯清理过了。水冷,机头用风扇散热。电子油压差开关指示灯在开机时应该是灭的,最近遇到这样一个情况,开机时,灯不灭,或者灯在闪动,压缩机变频器都50hz也转不起来,同频率的风扇在缓慢转动,过一分钟左右,有时候有稍微的砰地一声,压机模块报警。有时开始也起不来,灯在闪动,机器也没感觉出有明显振动,过个十几二十秒灯灭了,稍微有砰地一声,突然高速转起来了,很奇怪,不知大家知不知道怎么回事或者有无遇到这情况,一般什么原因。还有就是开着好好的突然停机了,也就四五秒钟自己就开起来了,油压差居然没报警!!油泵滤网半月前清洗过。大部分时间还是能一开机,油压差指示灯灭掉,直接转起来的。机头缸温度100度以上,小于120,电子油压差靠近机头温度不低,六七十度的样子,跟这个有关吗?还是设备那个地方卡住了,转不动,
    2016-07-23 17:57:23

    回复 举报
    赞同0
  • cxs2046
    cxs2046 板凳
    排出油压差控制器坏掉了,换油,清洗油过滤器
    2015-01-30 14:34:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 653 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机吸气压力低是什么原因

水源热泵,压缩机吸气压力低,开不了100%,求解决方法……

回帖成功

经验值 +10