土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ (求助)6KV配电室变压器继电保护整定计算

(求助)6KV配电室变压器继电保护整定计算

发布于:2010-02-09 14:02:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
6KV 系统进线参数:母线短路阻抗:3.735(Sj=1000MVA,Uj=6.3KV,Ij=91.643KA)
一、变压器技术参数:S10-Ma800/6, Se =800kvA,Ue =6.3kV ,Ie =73.3A ,Ud%=4.5,NLH=100/5,不完全星形接线。设置速断、定时限过流、零序过流三种保护。
1、速断
2、定时限过流
3.零序过流
求助高手计算过程和灵敏度校验公式。


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tingquanshanren
    副楼主的回答很好,但对零序电流保护的解答不全面,主要是楼主没有把需求说清楚。
    为是6kV的配电变压器,单说零序电流会让人有很多的猜测:
    1、是6kV侧零序电流保护,但6kV是不接地系统。这时一般是不需要零序电流保护的,若有,也仅仅是原来发接地故障信号,并且选择性不能保证,按副楼主的解答计算,不需要保证灵敏度。
    2、是6kV侧零序电流保护,但6kV系统因有高压电动机采用了中性点电阻接地系统,这时要根据设计的接地短路电流(如20A)来进行整定,并且要帮助动作灵敏度(大于2,配合有困难时至少要大于1.5)。
    3、6kV侧是不接地系统,不装零序电流保护,楼主所指的零序电流保护是400V侧的,是用于变压器低压侧的后备保护的,则必须按照400V系统的单相短路电流来整定。
    2010-03-01 15:40:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    零序电流要看系统的总电容电流以及分配到变压器回路断路器出口处的电流计算。

    原则:系统上有单相接地故障时,流过本断路器的电容电流不会让零序保护动作;本断路器下发生单相接地故障时,流过本断路器的电容电流应能使零序保护可靠动作!
    2010-02-10 14:08:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

s9s11变压器图纸

本人有变压器设计图纸电子版的需者qq546046685

回帖成功

经验值 +10