土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于水平系统和一个竖直系统的问题!

关于水平系统和一个竖直系统的问题!

发布于:2010-02-09 13:32:09 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵安装一个水平系统和一个竖直系统各需要多长时间?以及水平系统和竖直系统的优缺点分别是什么?
  • 田安东
    田安东 沙发
    说一下自己的愚见 可能是自己见得少点 现在国内好像好没有那个公司安装水平埋管,水平埋管还只是在 理论试验阶段。按常规来说,水平系统挖的沟越深,地下温度越恒定,但至少在冻土层以下,水平埋管肯定比地埋管施工时间短。
    水平埋管由于浅埋水平管受地面温度影响大,地下岩土冬夏热平衡好,因此适用于单季使用的情况(如欧洲只用于冬季供暖和生活热水供应)。
    深埋管占用场地面积小;地下岩土温度稳定;换热效率高;单位管长换热量大;管路接头少。其缺点是:投资大;成本高;需采用高承压(1. 6~2. 0 MPa) 塑料管;对钻机的要求高。由于深层岩土温度场受地面温度影响很小,因此必须注意冬季吸热量和夏季排热量的平衡,否则将影响地源热泵的长期使用效果。
    2010-02-09 23:15:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 382 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我遇到的些问题!!

地源热泵方案及设计遇见的问题为:1.地下水抽上来的杂质如何清除?2.不能100%回灌对地层结构的影响。3.能有详细、实用的计算软件。4.能有完整的全国地下水资料。

回帖成功