土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ 求助:STAAD钢结构设计通不过
如题:采用STAAD自动优化的截面,再进行钢结构设计,为什么规范检验结果报告:组合轴力及弯矩和剪力通不过?

全部回答(4 )

  • laikiacha
    SELECT optimize的指令后面还要再分析一次增加Perform analysis指令,再做code check的动作。少了这些动作,很可能code check用的还是之前分析的结果。
    还有如果构件的尺寸比较多,应该合理的分组,选出来的断面也会比较合理。
    2011-03-14 15:51:14 来自 PC 评论 举报
  • housefang
    是不是自动优化的截面太小
    2010-02-21 15:36:21 来自 PC 评论 举报