土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一扭转系数接近1了,这个结构正常吗?

第一扭转系数接近1了,这个结构正常吗?

发布于:2010-02-08 23:29:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8718 19.92 0.02 ( 0.02+0.00 ) 0.98
2 0.8568 90.53 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
3 0.7618 0.16 0.98 ( 0.98+0.00 ) 0.02
4 0.2957 19.44 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
5 0.2760 90.22 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
6 0.2288 0.12 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
7 0.1627 2.02 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
8 0.1438 90.12 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
9 0.1180 0.11 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
10 0.1016 5.07 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00
11 0.0865 90.23 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
12 0.0743 0.16 0.89 ( 0.89+0.00 ) 0.11
13 0.0731 0.90 0.11 ( 0.11+0.00 ) 0.89
14 0.0602 90.45 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
请高人指点下,我的这个结构正常吗?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • aeci916
    aeci916 沙发
    第一周期必须是平动周期,平动系数宜大于80%
    须要调整结构平面布置
    2010-02-26 19:30:26

    回复 举报
    赞同1
  • cpenc_zhj
    cpenc_zhj 板凳
    从数据中看已经超规范要求,需要进行结构平面布置调整,加强外侧刚度,减少内部刚度
    2010-02-23 09:42:23

    回复 举报
    赞同1