我现在的单位有十几栋商用建筑,每栋建筑的弱电系统都是光缆进入,在每层的弱电间安装光纤网络单元(运营商叫什么ONU或半箱之类),由这些设备提供固话,网络,手机信号覆盖,有线电视。这些设备需要电源才能工作,运营商采用就近取电,这就发现一问题,一发生停电,电话,电视,网络,连手机信号都没有了。
那如果一旦发生火灾,岂不是连110 都打不了。地上还好,地下室一旦报警,就关卷帘,强切非消防用电
我们以前做用户交换机时还配个UPS,就是防止意外停电。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 东丘生
    东丘生 沙发
    2楼、3楼的正解!!!!
    2010-03-04 08:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • devoease
    devoease 板凳
    个人窃以为,如果物业或业主能够提供BAS系统或紧急备电用的电源给这些ONU用,问题就解决了。

    如果出现紧急情况,能保证电话畅通就可以。
    2010-03-02 16:49:02