土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓设计

室内消火栓设计

发布于:2010-02-08 10:55:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,这是一个单独的灭火分区,要求有两个水柱同时到达,这样如果把消火栓设置到最边上的墙上的话灭火范围就达不到了,所以打算设置到中间的那堵墙上,这样的话能不能在墙的没一面都设置一个消火栓?会不会不能最小距离五米的要求。能不能采用一根立管引出两个消火栓,只不过是开门的方向不一样?还有就是这是一个展览性质的建筑,考虑到美观,是不是应该要求建筑把那堵墙厚一些,暗装?谢谢了

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mickey0828
    mickey0828 沙发
    为什么一根立管不可以引出两个消火栓呢,有什么根据吗?
    新手,请指教,谢谢了 !!
    2010-02-15 23:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • liqiang22137
    liqiang22137 板凳
    也不一定要加厚墙体的,看看墙体装修的厚度,让装修的包也是一可行的办法,在范围内贴柱子装也可行的啊..
    2010-02-15 21:16:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

31.4G工程资料目录

大家可以按照目录下载,或者联系我 我以移动硬盘的形式给你寄过去,当然不是免费的├─001 CAD制图 文件夹大小:289M 包括近60个实用CAD软件及17章CAD视频教程,可以让新手熟练操作CAD,高手进阶。├─002 安装文件 文件夹大小:11.7G 包括工程常用的软件(预算、资料、建筑/安装算量、制图等),及实用小软件近50款,其中仅广联达预算/算量软件就达4.66G,包括全国通用的GBQ3.0/4.0/GBG8.0/GQI2.0/GCL2008,每种软件都是本人常使用的,保证质量。

回帖成功

经验值 +10