土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓设计

室内消火栓设计

发布于:2010-02-08 10:55:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如图,这是一个单独的灭火分区,要求有两个水柱同时到达,这样如果把消火栓设置到最边上的墙上的话灭火范围就达不到了,所以打算设置到中间的那堵墙上,这样的话能不能在墙的没一面都设置一个消火栓?会不会不能最小距离五米的要求。能不能采用一根立管引出两个消火栓,只不过是开门的方向不一样?还有就是这是一个展览性质的建筑,考虑到美观,是不是应该要求建筑把那堵墙厚一些,暗装?谢谢了

未命名.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mickey0828
    mickey0828 沙发
    为什么一根立管不可以引出两个消火栓呢,有什么根据吗?
    新手,请指教,谢谢了 !!
    2010-02-15 23:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • liqiang22137
    liqiang22137 板凳
    也不一定要加厚墙体的,看看墙体装修的厚度,让装修的包也是一可行的办法,在范围内贴柱子装也可行的啊..