住宅楼可否这样实施电改?

发布于:2010-02-08 10:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原电源线为3*35+1*16,住宅楼处重复接地线10mm2.各单元接线为L35,N16,PE10。
能否改为:电源线不变,各单元为L35,N35,PE10。关键不改电源线是否可行?(当然最好将电源线改为4*35,单元线2*35+1*16。):)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gamineshow
    gamineshow 沙发


    楼内住什么人有什么关系,难道领导住的就要240的电缆,贫民住的用4平方铝芯线?
    2010-02-15 16:47:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhouxiaosongcn
    理论上,应该改为“电源线4*35,单元线2*35+1*16”。这样设计、施工方均无责任,用户使用时无隐患。
    但实际中有些住宅楼很老,(我们这里就遇到:80年代建的,电线是铝芯,两根线)。负荷较小,原来无防雷;接地也是后做的。基本上是老人或低收入人在住,等着动迁。此时,楼内改造比楼外更有意义。我们的做法是:楼内全改,楼外基本不动。