消防水池该做多大

发布于:2005-07-28 12:44:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一个二类高层综合楼,我计算消防水池为750立方,总工说大了,室内\外消火栓用火量30L/s三小时,喷淋27L/s一小时,没错呀?请哪位高手指点.

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • hb_123456789
    hb_123456789 沙发
    室外消火栓如果已经形成环状管网,两路供水,室外消火栓水量就可以不计入水池。而且可以不计算火灾时的补水量。但是一般水池不考虑补水量。
    2006-12-08 22:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • rawotto
    rawotto 板凳
    30楼的,看低规第8.6.3条,似乎也觉得很难理解,似乎这个12吨是可以理解为最高值...