土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙分析一个10kV开关柜合闸回路

请大家帮忙分析一个10kV开关柜合闸回路

发布于:2010-02-06 09:00:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
疑问:指示灯不会让HC-合闸继电器一直带电吗?如果是,合闸线圈会烧吗?期待高手回答!! 截图00.jpg

截图00.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cncel2005
    cncel2005 沙发
    当然不会,那个常闭开关在联锁的!
    2010-02-23 23:58:23

    回复 举报
    赞同0
  • dalujixie
    dalujixie 板凳
    LD灯是监视合闸线圈是否完好,
    2010-02-22 22:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防窃电求助

有一个用户的机器同时使用一个单相电源,一个三相电源,两个电源属不同的两个变压器供电,两路供电分别计量,有窃电行为,表计及以上正常,如何窃电。

回帖成功

经验值 +10