土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 询问关于公共厕所水量计算的严重问题!?help~

询问关于公共厕所水量计算的严重问题!?help~

发布于:2010-02-05 22:00:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问各位前辈有没有做过公共厕所的设计的!?或知情的帮忙小弟一下~

当时是这样的。。。
我有一个公共厕所。。。里面有大便器!小便器!等等一大堆乱七八糟的,然后每天人流量是10 000人左右,
目标是:计算每天排放污水量!
我的做法是:参照GB50015-2003 建筑给水排水设计规范,无视用水器具,按规范的3.1.10序号1里面取最高日生活用水定额,小时变化数,然后乘以人流量得出日排污水量。。。

但是!老是说不行,叫我回去考虑考虑,就是重做啦!
我。。。杯具了

那么正常的公共厕所污水量该怎么算才对啊~:Q
帮忙一下,感激涕零,五体投地~

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    既然有人数应该好算吧,最好再确定出多少人大号多少人嘘嘘,然后就好办了,按卫生器具每次用水量计算
    2012-02-10 16:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • jason850828
    jason850828 板凳
    我也是很纠结啊!!!希望有个前辈能来指点下!
    2012-02-10 16:19:10

    回复 举报
    赞同0