正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(12 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.13 万条内容 · 390 人订阅
阅读下一篇
跟下雨气温低有关系吗? 气温5-7℃,小雨,未出过负荷告警,运行时的声音也正常。没有闻到特殊气味,所以不知是汽是烟。不敢爬上去看,隐约感觉是高压侧套管与外壳连接处的缝隙冒出来的。[ 本帖最后由 luyu7237863 于 2010-2-5 10:32 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句一、干变不须设单独房间,干变满足防护等级(IP30)的话,可以与低压柜并排安装的。高压侧不要采用高压断路器柜(如28型中置柜),保护定值不好定的,因为若放射式10KV配电所有高压断路器柜保护.可以采用高压环网柜或墙上负荷开关.考虑到变压器容量太大,若干变不能满足防护等级,若要做防护遮拦,与低压柜有一定距离,低压母排不好安装,建议干变带柜子,这样高压侧采用墙上负荷开关不太合适,故建议高压侧采用高压环网柜,但柜内建议不要采用组合电器,采用一般压气式、真空式、六氟化硫开关即可。通过高压电缆接到变压器高压端。
干变上的保护线一般只有温度保护,引致高压间继电保护或综保回路即可。
二、规范好象是没有提到,但工业与民用配电手册好象提到,请查一下手册吧。
回复 举报
多股的可靠,不易断路,但价格高点,一股的便宜些,
回复 举报