土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 变频供热水,管网压力如何控制?
变频供热水,如何保证最不利点的供水压力呢?
最不利点所需水头为7m的话,都可以把水流顶到回水管里了
这样变频泵不是始终都在运转

应该怎么做呢?

1122542945588.gif

全部回答(58 )

  • hanli20012147
    1、去掉循环泵,单独用变频泵就好了,这样的话,变频泵会一直运转 ,与其这样,还不如直接用工频泵。或者不用回水循环段,从而采用变频泵。

    2、把循环泵改为电磁阀或电动开关阀,用温度控制其开关;这样的话,在系统无用水时,变频泵可以停机待命



    3.取消回水循环泵,换成电磁阀-温度控制。变频控制管路上增加热水压力罐-压力控制变频泵,这样可以减少泵的频繁启动

    4.1.底层应该做同程回水,系统图里表示有误,否则系统会发生短流或流量分配不均
    2009-06-14 14:08:14 来自 PC 评论 举报
  • yxq.168
    好东西,谢谢,望以后楼主多多上传啊!
    2008-10-27 20:19:27 来自 PC 评论 举报
加载更多