1.相同材料和尺寸 相同荷载条件下,二端全是固定支座和全是绞支,是不是按后者配钢筋会更大,更安全,着就是PKPM中第2个模块为什么配钢筋最安全的原因把?
2.为什么框架不用PK模块,而都用SATWE模块,一般砌体中的梁才用PK模块算

[ 本帖最后由 houbo511 于 2010-2-5 11:32 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wy720408
    wy720408 沙发
    铰接计算的是偏于安全的,但是会产生支座裂缝,影响使用,现浇在一起的混凝土构件不会完全铰接的,是否刚接,取决于两构件的刚度比的
    2010-02-10 15:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • klkwkn
    klkwkn 板凳
    大师,绝对的,高人太多了
    2010-02-06 23:35:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

庄老师请进-弯矩条幅,概念弄不懂

在垂直荷载作用下,按弹性方法计算的中间层梁弯矩图如图所示。问,当支座弯矩条幅0.2时,距离支座2.7米处调幅后的截面弯矩设计值?2.7/7.2=0.375,八分之三处,应该是正弯矩最大处,条幅的时候不是应该把支座调下来0.2吗?那么M1调后应该为71.64+0.2*(128+0)/2=84.4吗?答案确是这样的:说2.7米处,由垂直荷载产生的弯矩为71.64+2.7/7.2*128=119.64