土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问如何分辨是否需要电动操作机构
图纸上标有NSX100N系列的断路器 请问如何分辨是否需要电动操作机构呢?

全部回答(11 )

  • zhaorong_zksd
    1:如果用户需要远方控制断路器的分合,就需要加电动操作机构
    2:如果不需要,则可不加电动操作机构
    2010-02-21 11:13:21 来自 PC 评论 举报
  • ztszhou
    主要是图纸给出的型号来判断。“MT”就是电动操作。如果没有明显的表示出来就要看实际情况来判断。如果是一般的线路,可不用电动。
    2010-02-10 13:03:10 来自 PC 评论 举报
加载更多