大跨度箱涵顶板温度荷载如何考虑
大跨度箱涵顶板温度荷载如何考虑
本人做一23米净喹箱涵,顶板合龙温度如何考虑,请帮忙
发布于
2005-07-27 23:29:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
shiwenbiao
顶板混凝土初凝时温度不会低于30度,正常运行时极端最低温度2度,这顶板温降收缩边墙受拉,这一作用如何考虑
2005-07-29 22:51:29
来自 PC
评论
举报
wang253888
如果在地下埋着,考虑2度就行了,我们南水北调倒虹就这样考虑,请教过专家和大学教授。