本人做一23米净喹箱涵,顶板合龙温度如何考虑,请帮忙

全部回答(3 )

  • shiwenbiao
    顶板混凝土初凝时温度不会低于30度,正常运行时极端最低温度2度,这顶板温降收缩边墙受拉,这一作用如何考虑
    2005-07-29 22:51:29 来自 PC 评论 举报
  • wang253888
    如果在地下埋着,考虑2度就行了,我们南水北调倒虹就这样考虑,请教过专家和大学教授。
    2005-07-28 09:24:28 来自 PC 评论 举报