土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容问题

电容问题

发布于:2010-02-04 22:08:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么我们的变电所投了并联电容补偿装置电压会升高呢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yyid2008
    yyid2008 沙发
    P=根号3*UIcosφ 无功功率P=Qtanφ Q=Q1-Q2 Q1是感性负载 Q2是容性负载,投了电容以后所以Q就减小,所以电流就减小咯这个是我知道的,怎么说明线路上的损失减小呢? 是不是意思是说,电流减小咯,P不变,电压升高。
    2010-02-05 15:54:05

    回复 举报
    赞同0
  • 宁波盛誉
    宁波盛誉 板凳
    应该是你的补偿自动投却装置没有跟上。(超前)
    2010-02-05 15:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

仅仅代表个人意见

4000W单相干衣机一台很容易产生高次谐波,在加上三相负荷不平衡,很容易造成灯具瞬间电压不够,导致灯具电压忽高忽低,装个滤除高谐波的电容,试试看。意见仅供参考