土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电机出现零序电流 Ig=5A左右,请问这是什么原因?

发电机出现零序电流 Ig=5A左右,请问这是什么原因?

发布于:2010-02-04 20:39:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有一台发电机在运行中出现零序电流 电流值5A,但发电机A相、B相、C相电压正常。A相为6.24KV,B相为6.25KV,C相为6.24KV,三相平衡,同时发电机保护装置报定子接地故障,当发电机负荷降到3000KW以下时,零序电流消失(零序电流在后台监控机显示的数值),装置复位后故障消除,停机分别对三相定子绕组、母排、电缆、避雷器、电压互感器做了耐压试验,均合格。从这里请各位帮着分析一下原因,谢谢!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • leenox1111
    leenox1111 沙发
    这个 情况 还没遇到过。。。。等各位高人的分析
    2010-07-22 23:15:22

    回复 举报
    赞同0
  • 海中石
    海中石 板凳
    不懂呀?
    2010-07-15 19:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

舟山直流输电工程

1 舟山直流输电工程中国第一个高压直流输电工程,是中国的国家重点科技攻关项目。整个工程从科研、设计、制造、施工、调试、直到运行,全部依靠中国自己的力量完成。该工程位于中国浙江省内,由浙江省电力工业局负责建设。该工程将华东电网的交流电通过浙江省宁波市大碶镇的整流站,向舟山本岛的鳌头浦逆变站送电,配电给舟山各地使用。其地理位置如图1所示。图1 舟山直流输电工程的地理位置图该工程的输电距离为54.1km,其中架空线分三段,总长42.1km;海底电缆分二段,总长12km。第一期工程的规模为:单极直流-100kV,500A,50MW,采用6脉动换流器。留有扩建二期工程的位置。最终规模为:双极直流±100kV,500A,100MW。

回帖成功

经验值 +10