土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 减压孔板计算

减压孔板计算

发布于:2005-07-27 21:36:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在计算减压孔板时,需要计算消火栓处的剩余水压,剩余水压等于消防水泵的扬程减去一些东西。这个扬程具体是指什么啊?我要根据流量和水压来选择水泵,选择的水泵有个扬程范围,那我应该用哪个数字来用作计算剩余水压的公式中的扬程啊?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xuhaiyan820
    xuhaiyan820 沙发
    楼上的前辈,你可能看错了我的问题,我是问你应该用哪个数字来用作计算剩余水压的公式中的扬程啊?不过还是谢谢你啊、
    2005-07-28 20:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • sorry222
    sorry222 板凳
    你应该是刚毕业的吧,回去查查书就可以了
    你说的关于选泵流量和扬程的问题在水泵与泵站这本书里都有,厂家样本一般都给三个参数,中间那个是水泵效率最高的工作点,在这个点两侧百分之十范围(由另外两个参数划定)是高效段,咱们选泵的流量和扬程最起码都应该落到这个高效段里面。我选泵定扬程都根据中间那个数据。
    2005-07-28 08:17:28

    回复 举报
    赞同0