土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电室内可否有暖气,上下水?

变电室内可否有暖气,上下水?

发布于:2005-07-27 21:28:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电室内可否有暖气,上下水?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰哥
    杰哥 沙发
    是10kV及一下变电所设计规范,规范号为GB50053-94
    2005-10-13 11:16:13

    回复 举报
    赞同0
  • 杰哥
    杰哥 板凳
    以下是引用xishanyi在2005-07-28 13:41:37.0发表的内容:

    第6.3.5条 在采暖地区,控制室和值班室应设采暖装置。在严寒地区,当配电室内温度影响电气设备元件和仪表正常运行时,应设采暖装置。控制室和配电室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。

    我在黄河以北的工程很多都设置的暖气,一开始不设,后来业主不愿意了.楼上说的对:有什么奇怪的?



    楼主应用的好像不是电气规范?

    不过,我刚刚也找到一条电气规范:在特严寒地区的配电室有电度表时,则应设采暖。(民规4.10.20)。


    这个是电气规范哦!
    2005-10-13 11:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多