土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 民用建筑共用接地电阻可以设计为不大于四欧姆吗?
请教:民用建筑共用接地电阻在一欧姆没办法达到的情况下可以设计为不大于四欧姆吗?还是一定只能是一欧姆?

全部回答(10 )

  • 老清洁工
    《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010中没有规定具体的接地电阻值,仅仅要求设备要求最小值,在《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,综合接地要求是1Ω,为了省事,设计人员就按照JGJ16-2008要求,害人不浅的,特别是在卡斯特地貌的贵州,更是害死业主。
    2013-02-15 23:00:15 来自 PC 评论 举报
  • 走路去纽约64
    4欧就可以,重要的是要做好等电位
    2013-02-02 21:46:02 来自 PC 评论 举报