请教:共用接地电阻怎么都达不到1欧姆怎么办啊?
请教:共用接地电阻怎么都达不到1欧姆怎么办啊?
请教一下,我们一个项目总建筑面积才3000平米,一个四层的小楼,和一个两层的餐厅,还有门卫啊什么的,我做的时候按共用接地电阻值要求不大于1欧,但是现在没办法达到,后来发变更把四层小楼和二层餐厅的接地系统联接到一起,还是没办法达到,而且那地质情况不好,全是石头接人工接地都打不下去,请问有没有其它办法啊
发布于
2010-02-04 10:51:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
老清洁工
总建筑面积才3000平米,-----这还不错的哦,我见过300多平米的建筑要求接地电阻小于1欧的呢!!!没法,建筑物设计规范不要求具体的数值,设计人员为了省事,所有的建筑物只要采用建筑物基础公网接地,就要求小于1欧,结果可能造成为了满足接地电阻要求,可能制作接地装置的费用都够修房子了。害人啊。
2013-02-15 22:36:15
来自 PC
评论
举报
yis359574718
那就别用共用接地呀
2013-02-06 14:39:06
来自 PC
评论
举报