小电流接地系统无时限速断保护应用中常见问题及对策

小电流接地系统无时限速断保护应用中常见问题及对策 2005-7-26 董立天 华耀青 摘要:提及了在小电流接地系统中常见的送电过程及故障情况下,无时限速断保护所遇到的不正常动作状态:躲不过配电变压器励磁涌流、TA饱和问题,通过理论分析提出了相应的解决办法。关键词: 无时限电流速断保护 延时 励磁涌流 TA饱和 1 引言 1.1 励磁涌流对无时限电流速断保护的影响 小电流接地系统无时限电流速断保护作为小电流接地系统的有效辅助保护是按照最大运行方式下线路末端三相短路电流来整定的,由于考虑到灵敏度大于1.2[1],因此动作电流值往往取得较小,特别是在线路较长,配电变压器较多时,即系统阻抗较大时,其取值会更小。因此在整定时没有考虑到配电变压器投入时的励磁涌流对无时限电流速断保护的影响,亦即励磁涌流的起始值远超过无时限速断保护定值,造成一些变电站的10kV出线在检修后送不出或运行过程中频繁跳闸的情况发生。