土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明根数问题

照明根数问题

发布于:2010-02-04 09:13:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1,民规12.3.5中提到当采用金属接线盒、金属导管保护或金属灯具时,交流220V照明配电装置的线路,宜加穿1根PE保护接地绝缘导线。条文解释中提到在大量的楼房工程中,上楼层的地面就是下楼层的顶板,下层照明装置线路的无保护对上层是一种威胁。那么也就以为着基本上所有工程的照明线均应该用3根线(所有上层地面均是下层楼板)?
2,民规9.4.9第三条 当轿箱接地线以用电缆芯线时,电缆芯线不得少于两根,并应采用铜芯导体,每根芯线截面不得小于2.5mm2。是说接地线采用2根吗?为什么?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • smt315
    smt315 沙发
    谢谢,我看过GB7000.1-2002《灯具一般安全与试验》(好像有新的规范),其中对1,2,3类灯具也就给出一个模糊的定义,还是分不清什么杨的灯具是一类灯具:)
    2010-02-04 14:56:04

    回复 举报
    赞同0
  • e-fire
    e-fire 板凳
    我们现在做的照明回路都是三根线,即L、N、Pe线,倒不是因为楼主说的条文,是因为现在的灯具大部分为I类灯具。根据规范,I类灯具的外露可导电部分应该接地。
    用两根芯线做接地,个人认为是为避免出现单根线接触不良或损坏的情况。
    2010-02-04 14:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

矿物绝缘电缆与传统电缆比较

• 1、矿物绝缘电缆不怕火烧,不成为火源,不传播火情,可以通过英国标准BS6387 耐火C级, 950°C,3小时;• 喷水W级,650 °C后,喷水30min;• 机械撞击Z级,燃烧后,钢棒每15秒撞击一次。• 2、无烟、无毒。• 3、载流量大于塑料电缆。• 4、敷设方式简单、方便,可不需要电缆桥架,只需采用支架、吊架即可,节约工程成本约为10%。 • 5、矿物绝缘电缆的“分支”采用分支箱、分支盒,操作简单。

回帖成功

经验值 +10