《工业与民用配电设计手册》第584页一句话:上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断允许小于预期短路电流。此时, 该上下级保护电器的特性必须配合,使得.....。怎么配合?对这句话,怎么做才能符合要求?请各位帮助解释一下。先谢了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    这就是后备保护
    作用是通过上级开关的限流能力提高下端断路器的分断能力,比较经济

    但是存在的问题是上下级可能没有选择性,会导致停电范围的扩大
    2010-02-04 14:06:04

    回复 举报
    赞同0
  • e-fire
    e-fire 板凳
    这不就是指的是施奈德的级联以及ABB的后备保护吗?
    是指上级开关在下级开关遭到损坏之前断开电源。
    上下级开关能否配合,需要厂家提供数据表格。不同厂家的产品构成上下级的,无法进行判断!