土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构算不过去了 麻烦大家帮看看~

砌体结构算不过去了 麻烦大家帮看看~

发布于:2010-02-03 10:21:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
这是一个六层的砌体结构住宅,构造柱尺寸400*400和360*360,墙厚400和360,板厚120,钢筋类别都是hrb400,钢筋保护层厚度30,抗震烈度7(0.15g)


现在砌体抗震算不过去了,一片红字,请教高手我应该改哪些东西,在哪里改,我是新手,又没做过砌体 ,希望大家说详细一点,谢谢大家。


我在资料上看到的措施有
1增加墙体截面面积(我现在已经改到400和360了),
2提高砌块砂浆强度等级(砂浆等级m15,块体等级m25,灌孔砼等级cb20),
3提高构造柱截面面积(400*400和360*360),
4提高混凝土强度等级(都是40),
5增加构造柱钢筋面积( 这个不知道在哪改,请教大家),
6提高构造柱钢筋强度等级(hrb400)

[ 本帖最后由 sundayzhou 于 2010-2-3 10:49 编辑 ]

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • shuyehg
    shuyehg 沙发
    你的构造太离谱了,没有听说砖混这样做的,就算过了也会被否的
    应该是建模或是方案的问题!把建筑图贴一下看看
    2010-06-22 23:24:22

    回复 举报
    赞同0
  • shy...wolf
    shy...wolf 板凳
    你这图根本看不到
    2010-05-29 07:18:29

    回复 举报
    赞同0