这是一个六层的砌体结构住宅,构造柱尺寸400*400和360*360,墙厚400和360,板厚120,钢筋类别都是hrb400,钢筋保护层厚度30,抗震烈度7(0.15g)
现在砌体抗震算不过去了,一片红字,请教高手我应该改哪些东西,在哪里改,我是新手,又没做过砌体 ,希望大家说详细一点,谢谢大家。
我在资料上看到的措施有
1增加墙体截面面积(我现在已经改到400和360了),
2提高砌块砂浆强度等级(砂浆等级m15,块体等级m25,灌孔砼等级cb20),
3提高构造柱截面面积(400*400和360*360),
4提高混凝土强度等级(都是40),
5增加构造柱钢筋面积(
这个不知道在哪改,请教大家),
6提高构造柱钢筋强度等级(hrb400)
[
本帖最后由 sundayzhou 于 2010-2-3 10:49 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
shuyehg
沙发
你的构造太离谱了,没有听说砖混这样做的,就算过了也会被否的
2010-06-22 23:24:22
赞同0
-
shy...wolf
板凳
你这图根本看不到
2010-05-29 07:18:29
赞同0
加载更多应该是建模或是方案的问题!把建筑图贴一下看看
回复 举报