土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 请高手指点迷津

请高手指点迷津

发布于:2005-07-27 15:23:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图所示一个采暖系统,现在用户1是风机盘管系统,用户2是地热系统
现风机盘管系统不热,有人说是在用户1系统中多串联一个循环泵
请问:这种作法会带来什么后果?
谢谢

1122449031411.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发

    系统用户一很可能是流量不够.
    2005-08-01 11:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • double-j
    double-j 板凳
    同一平面的建筑,风盘、地辐射并联肯定地辐射先热。
    楼主最想知道加泵的结果吗?结果有三个。1、匹配合适,都热;2、匹配过小,作用不大;3、匹配过大,地辐射先热。你要是做暖通的,当然应该知道平衡在水力分配上的意义吧?
    2005-07-31 22:58:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ljkkkkkkkkkkkk

;’’’’’’’’’’’’’

回帖成功

经验值 +10