比如用380V电压的电焊机叫单相电焊机 两火线和一火一零都叫单相两线制

全部回答(49 )

  • 风平浪静02
    一台两根线输入的电焊机,作为负载叫单相负载也不为过。但是,供电方式是有区别的。380V需要三相供电,220V是单相供电。现在作为电焊机的型号来说,已经淡化三相或者单相意思,只有输入电压,或者额定电压之区别。
    三相交流电的“相”是有一定的含义的,难道这一最基本的原理都忘了?有些喜欢标新立异的主们,引入什么多相。如果是多相交流电,许多三相交流电的定理都会不成立。最起码 线电压=√3相电压就不成立。旋转因子a=120°就不成立。In=3倍的零序电流就不成立。
    在电力系统继电保护中“两相短路”有吗?单相短路又如何呢?
    我们如何区分两条线输入电压,是380V还是220V呢?三相电动机缺相,是三相变成单相了吗?
    所以,离开这些基本的原理,标新立异地“不合时宜”,一定是漏洞百出的。
    王厚余56.jpg
    那种两个电压相位差180°,称之为两相三相的,不符合三相交流电基本原理。不是两相,叫反相。
    你搞建筑电气,离得开电学的基本原理吗?离得开三相交流电的基本原理吗?
    2016-07-30 10:11:30 来自 PC 评论 举报
  • carlfantasy
    学习了 谢谢大家的分享 原来我一直在误区
    2016-07-28 22:53:28 来自 PC 评论 举报