土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 求助高手分析原因!!

求助高手分析原因!!

发布于:2010-02-02 15:25:02 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
有一台箱式变电站,送电已有一个月之久,在前几天低压主进断路器及低压出线塑壳断路器烧毁,后发现框架断路器及塑壳断路器的上口连接的铜排已熔化,请看后面附图,一时分析不出原因来,请求各位高手帮忙分析原因,谢谢!!!

P1010319.JPG


P1010331.JPG


P1010317.JPG

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • klmyyong
    klmyyong 沙发
    短路引起的,室内应该是很潮湿。
    2011-01-08 14:19:08

    回复 举报
    赞同0
  • wzhboy79
    wzhboy79 板凳
    短路引起的,室内应该是很潮湿。
    从第一张图片看,左边第一个断路器的C相烧坏,从第二个至第四个的断路器三相都全烧坏,应该是塑壳断路器进线端的铜排与固定断路器横梁的安全距离不够,加上潮湿,造成空气绝缘击穿,发生电弧。
    2011-01-01 17:12:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.19 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV变电站

安装[/img][/img]

回帖成功

经验值 +10