土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 半地下室

半地下室

发布于:2010-02-02 14:00:02 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
现在坡地建筑日益增多,半地下室工程也很多,如何考虑挡土面的混凝土墙的刚度影响及水平力的传递与分配,避免扭转和保证结构安全,请高手门指教

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • marcowoo
    marcowoo 沙发
    取1m板带宽度挡土墙按上端简支下端固定模型,按静止土压力计算出上端的支座反力,再乘以框架柱的水平受荷宽度,得出集中力。
    以节点水平荷载的形式输入框架柱顶节点上,参与结构整体的计算分析。

    若是自家房,会把挡土墙与主体分开设计。呵呵~

    [ 本帖最后由 marcowoo 于 2012-6-13 16:16 编辑 ]
    2012-06-13 15:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    不要搞错了,挡土墙的计算时不予结构整体计算发生关系的。正确的设计应该是按照不同的要求分别进行结构,之后把最不力组合叠加到一起,在进行分析协调,满足各自不同的要求,最后按照这个要求完成具体的设计。
    2012-03-05 16:26:05

    回复 举报
    赞同0