土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐德断路器选择性及级联技术

施耐德断路器选择性及级联技术

发布于:2010-02-02 12:28:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
NSX discrimination and cascading.pdf

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    非常遗恨,看不懂
    2010-09-16 19:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    哥哥 我虽然六级过了 不过还是担心我看不懂啊
    2010-08-15 17:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器上口铜排熔化(更新)-汇总大家分析的原因

如图:1、断路器使用ABB;2、铜排间距满足安全距离要求;3、铜排和安装梁间满足安全距离要求;我分析应该是系统过压引起,但还没有拿到当时的电压波形记录,还请大家帮忙分析,还有没有其它原因总结大家最近的分析:直接原因:从铜排的灼烧情况来看,A/C相熔化一侧,B相两侧都已熔化,为相间三相短路所致;根本原因:可能是1.安全距离、爬电距离不够(经现场测量可以排除);2.过电压引起(没有拿出故障录波数据,不好定夺);3.铜排质量问题(基本可以排除);4.灰尘过多或有铁屑、铜屑存在(灰尘可以排除,但铜屑和铁屑不能排除,现场已经烧毁不能看出)