高规与建筑设计防火规范冲突

发布于:2010-02-02 11:10:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95中的9.2.6
应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。
但是建筑设计防火规范中GB50016-2006 11.1.3规定
应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电源的持续恐怕你供电时间不应少于30min(强条)
请高人解答

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • lhgolxy
    lhgolxy 沙发
    按强规做不会错~
    2010-04-22 12:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • mousemimi1
    mousemimi1 板凳
    规范编写人员所属主管单位不同,大家沟通不够,导致问题多多。
    2010-04-22 09:51:22