土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有大功率电机情况下变压器容量选择

有大功率电机情况下变压器容量选择

发布于:2010-02-02 10:26:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
假设现在有380V,110KW电机一台,其他负荷合计20KW,
在如下情况下变压器如何选择呢?
1.电机直接启动?

2.利用软启动或者变频启动

变压器负荷如何选择呢?请教高手,谢谢了,呵呵

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • westmama
    westmama 沙发

    ------------------------------------------------这个在采用软起动的情况下,对单台250KW以上频繁周期性启动低压电机最合理,但基本容量费过高,也没办法,为了长期安全运行。另“加电机控制器”,若采用变频控制,启动电流为1.5倍额定电流,变压器容量可以降下来,若采用软启动,启动电流为3~3.5倍额定电流。对单台电机运行而言变压器负载率选0.4左右就合适。其实软启动2.5就能运行了。但,设计最好加些余量。因软启动器说明书默认设置都是3~3.5,对重载启动的都到4~5
    我的一家之言,不可采信,慎听。参考而已,以后实践中验证。
    2012-11-25 14:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • westmama
    westmama 板凳

    -------------------------------------这个靠谱
    2012-11-25 14:42:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多