土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地铁站防排烟的问题

地铁站防排烟的问题

发布于:2010-02-02 10:22:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题某地一个2层地铁站的设备管理用房,封闭的疏散楼梯,按《建筑设计防火规范》封闭楼梯间应该按防烟楼梯间处理,但楼梯只有两跑(从站厅到站台)是否有必要加压送风呢?现在该设计院的做法是不设加压送风,理由是1.疏散楼梯长度小,只有一层,距离很短;2.单独设加压送风系统管路不好布置,3.建筑专业未设前室。但个人认为《低规》中并未指出,地下室只有两层或两层一下的疏散楼梯可以采用机械防排烟,建筑不设前室的做法是否符合规范,本身就令人怀疑,其次,地铁站人员比较集中,而且车站埋深都在几米甚至十几米深,疏散本就困难,所以个人认为更应该严格执行《防火规范》,不知道各位专家前辈有何高见?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • shx99ji
    shx99ji 沙发
    2层地铁站不做加压送风,应为地铁内部空间太紧张了,加压送风管至少也要800×500,不是很好布置。3层的地铁站防烟楼梯间是需要加压送风的。风量按25000m³算
    2010-12-24 14:00:24

    回复 举报
    赞同0
  • fuleilei416
    fuleilei416 板凳

    不做喷淋但是也要做气体灭火,不过这里电气房间倒是随便穿风管,因为大系统风管太大了
    2010-02-04 10:19:04