PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?
PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?
我想知道PT并列用到的电压是否都是切换后的电压,并列后的电压用什么用途?为什么要有并列?什么情况下用到并列装置
发布于
2010-02-02 10:11:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(41 )
二两凉面
样看110kV变电站典型二次回路
2014-08-14 15:55:14
来自 PC
评论
举报
田园居士
常规:PT并列由隔离开关的辅接点和切换继电器实现。首先母线并列运行,才可以投PT并运行。
此时各电压小母线由本PT供电,当一组PT退出运行(拉开隔离开关),电压小母线自动并列,本PT电压小母线电压由另一段PT提供。
作用:PT故障检修、正常检修时不必停母线。
2014-01-07 14:33:07